Taki problem na nowej maszynie wirtualnej;
Próba połączenia się poprzez Martineza DPB5A S88 zawiesza program
S88 na VM na Mac
Re: S88
1. Ale to jest przed czy po instalacji najnowszej wersji testowej?
2. Port COM zgłosił błąd.
PS. Dodajmy, że jest to maszyna wirtualna z Windows 7 na Macu.
2. Port COM zgłosił błąd.
PS. Dodajmy, że jest to maszyna wirtualna z Windows 7 na Macu.
Wiki: http://wiki.gbbkolejka.pl
Program do sterowania makietami: http://www.gbbkolejka.pl
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Modelarst ... 0485039078
Program do sterowania makietami: http://www.gbbkolejka.pl
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Modelarst ... 0485039078
-
- Posty: 53
- Rejestracja: 29 kwie 2020, 22:58
- Miasto: Ksawerów
- System DCC: Martinezo DPB5A, S88
Re: S88 na VM na Mac
Ad1. tak, jest to najnowsza wersja testowa
Ad2. tak się domyśliłem, problem jest tylko przy S88, XPnet nie zawiesza programu i działa prawidłowo
Mam 2 różne konwertery, ale zamiana ich, czy zmiana portu usb też nic nie daje
Na tę chwilę porzucam wirtualkę na rzecz innego laptopa z jednym portem RS, ale:
-komp podłączony bezpośrednio za pomocą 2-ch konwerterów usb-rs232 niestety ma problem z S88 a czasami z komunikacją po xpnet
-przedłużanie kabla RS232 przynosi opóźnienia komunikacji co generuje błędy (chyba że mam złą przedłużkę RS)
-najlepiej działa mi obecnie S88 na RS232 bezpośrednio a XPnet po konwerterze USB-RS232 (co prawda laptop ma uszkodzony procesor graficzny )
poprzedni komp miał 2 porty RS232 i nie było problemu, obecne kompy nie mają wcale RS232 i tu jest chyba mały problem jeśli chodzi o moduły komunikujące się po RS232.
Pozdrawiam
Ad2. tak się domyśliłem, problem jest tylko przy S88, XPnet nie zawiesza programu i działa prawidłowo
Mam 2 różne konwertery, ale zamiana ich, czy zmiana portu usb też nic nie daje
Na tę chwilę porzucam wirtualkę na rzecz innego laptopa z jednym portem RS, ale:
-komp podłączony bezpośrednio za pomocą 2-ch konwerterów usb-rs232 niestety ma problem z S88 a czasami z komunikacją po xpnet
-przedłużanie kabla RS232 przynosi opóźnienia komunikacji co generuje błędy (chyba że mam złą przedłużkę RS)
-najlepiej działa mi obecnie S88 na RS232 bezpośrednio a XPnet po konwerterze USB-RS232 (co prawda laptop ma uszkodzony procesor graficzny )
poprzedni komp miał 2 porty RS232 i nie było problemu, obecne kompy nie mają wcale RS232 i tu jest chyba mały problem jeśli chodzi o moduły komunikujące się po RS232.