Makieta Tobi
-
- Posty: 34
- Rejestracja: 06 mar 2017, 20:57
- System DCC: Digikeijs DR 5000 + GbbKolejka + Multimaus
Blok nie wykrywa loka.
Witam podepnę się pod temat jak można
Program nie widzi bloków żadnego coś źle robię chyba robię to pierwszy raz .
GbbKolejka w najnowszej wersji centralka Digikeijs DR 5000 + DR4088 LN moduł wykrywania loka
widzi loka mruga jak wjedzie ale nie jestem w stanie zmusić program żeby go widział zero reakcji
System DCC : Lenz Li USB pod Li101F brak reakcji nie może się połączyć
1 Czy jak lok wjedzie w dany blok to zmienia się jego kolor na planszy ?
2.Czy do bloku musi być przydzielona lokomotywa ?
3.Co to jest w parametrach bloku/czujki / numer ? - w module dr4088 ln idzie podłączyć 16 bloków czy to jest nr. danego wejscia ale w programie jest ich tylko 8 czy ja coś pomyliłem ?
4. Adres to jest liczba jaką podaje modul jest zaprogramowany od sto siedem do-122 czy to się jakoś oblicza czy jak ?
Nadmienie że program widzi loki widzi rozjazdy wszystko działa OK poza Blokami których nie widzi niestety
Proszę o pomoc
Program nie widzi bloków żadnego coś źle robię chyba robię to pierwszy raz .
GbbKolejka w najnowszej wersji centralka Digikeijs DR 5000 + DR4088 LN moduł wykrywania loka
widzi loka mruga jak wjedzie ale nie jestem w stanie zmusić program żeby go widział zero reakcji
System DCC : Lenz Li USB pod Li101F brak reakcji nie może się połączyć
1 Czy jak lok wjedzie w dany blok to zmienia się jego kolor na planszy ?
2.Czy do bloku musi być przydzielona lokomotywa ?
3.Co to jest w parametrach bloku/czujki / numer ? - w module dr4088 ln idzie podłączyć 16 bloków czy to jest nr. danego wejscia ale w programie jest ich tylko 8 czy ja coś pomyliłem ?
4. Adres to jest liczba jaką podaje modul jest zaprogramowany od sto siedem do-122 czy to się jakoś oblicza czy jak ?
Nadmienie że program widzi loki widzi rozjazdy wszystko działa OK poza Blokami których nie widzi niestety
Proszę o pomoc
Re: Blok nie wykrywa loka.
ad1. Jak lok wjeżdża do bloku, to zmieniają się na niebiesko końce tego bloku
ad2. Nie. Zmiana końców bloku odbywa się niezależnie, czy jest w niej lok czy nie.
ad3,4 Daj może zdjęcie z ekranu, bo nie wiem o jakie parametry w którym systemie DCC pytasz.
ad2. Nie. Zmiana końców bloku odbywa się niezależnie, czy jest w niej lok czy nie.
ad3,4 Daj może zdjęcie z ekranu, bo nie wiem o jakie parametry w którym systemie DCC pytasz.
Wiki: http://wiki.gbbkolejka.pl
Program do sterowania makietami: http://www.gbbkolejka.pl
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Modelarst ... 0485039078
Program do sterowania makietami: http://www.gbbkolejka.pl
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Modelarst ... 0485039078
-
- Posty: 34
- Rejestracja: 06 mar 2017, 20:57
- System DCC: Digikeijs DR 5000 + GbbKolejka + Multimaus
Makieta Tobi
Witam w załączniku plik plansza z gbbkolejka + zdjęcie z ustawien bloku + zdjecie z centralki DR 5000 tam są podane porty com nie potrafie zmusić program Gbb kolejka żeby połączył się z portem com 5 łączy się tylko z portem com 4 może tu jest problem ?
com 4 z tego wynika to nie loconet tylko XpressNet a modul ktory podłączyłęm to DR4088 LN lokonet ?
Nie chce się też połączyć po LAN ani wifi z programem centralka się łączy po LAN
1. Czy da się coś z tym zrobić żeby to zaczeło działać pod loconet
2. Czy muszę wymienić te modul informacji zwrotnej na DR 4088 RB od Digikeijsa czy jakiś inny ?
Dziękuje Pozdrawiam Tomek
com 4 z tego wynika to nie loconet tylko XpressNet a modul ktory podłączyłęm to DR4088 LN lokonet ?
Nie chce się też połączyć po LAN ani wifi z programem centralka się łączy po LAN
1. Czy da się coś z tym zrobić żeby to zaczeło działać pod loconet
2. Czy muszę wymienić te modul informacji zwrotnej na DR 4088 RB od Digikeijsa czy jakiś inny ?
Dziękuje Pozdrawiam Tomek
- Załączniki
-
- Projekt nowy listopad 2018.plansza
- (147.23 KiB) Pobrany 206 razy
Re: Blok nie wykrywa loka.
System dcc "Lenz..." to jest xpressnet, bo firma Lenz jest jej autorem. Czyli dobrze, że łączy się po com4.
Jakbyś chciał się połączyć po com4, to musisz raczej użyć systemu dcc loconet. Ale dla twoich zastosowań Xpressnet jest lepszy.
Co do punktów 3 i 4 z poprzedniego postu. Możemy spróbować dojść ustawień na przystawie komunikacji z centralka. Musisz zrobić tak: połączyć się z dcc, otworzyć okno poglądu komunikacji z dcc, wymusić wjazd loka na odcinek, gdzie masz podłączoną informację zwrotną i załączyć do tego wątku plik z tym, co się w podglądzie komunikacji z dcc pojawi. Ja na podstawie tego znajdę komendy dotyczące informacji zwrotnej i z nich odczytam jaki adres i jaki numer wyjścia należy wpisać w program.
Jakbyś chciał się połączyć po com4, to musisz raczej użyć systemu dcc loconet. Ale dla twoich zastosowań Xpressnet jest lepszy.
Co do punktów 3 i 4 z poprzedniego postu. Możemy spróbować dojść ustawień na przystawie komunikacji z centralka. Musisz zrobić tak: połączyć się z dcc, otworzyć okno poglądu komunikacji z dcc, wymusić wjazd loka na odcinek, gdzie masz podłączoną informację zwrotną i załączyć do tego wątku plik z tym, co się w podglądzie komunikacji z dcc pojawi. Ja na podstawie tego znajdę komendy dotyczące informacji zwrotnej i z nich odczytam jaki adres i jaki numer wyjścia należy wpisać w program.
Wiki: http://wiki.gbbkolejka.pl
Program do sterowania makietami: http://www.gbbkolejka.pl
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Modelarst ... 0485039078
Program do sterowania makietami: http://www.gbbkolejka.pl
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Modelarst ... 0485039078
-
- Posty: 34
- Rejestracja: 06 mar 2017, 20:57
- System DCC: Digikeijs DR 5000 + GbbKolejka + Multimaus
Re: Blok nie wykrywa loka.
Ok to niech jest Xpressnet jak się już połączył z nim to mam zły moduł informacji zwrotnej tak to rozumiem ?? bo ma Loconet a potrzebuje pod Xpressnet tak ???Jakbyś chciał się połączyć po com4, to musisz raczej użyć systemu dcc loconet. Ale dla twoich zastosowań Xpressnet jest lepszy.
Moduł informacji zwrotnej który mam to loconet model DR4088 LN z detekcją zajetości toru .
Może kupiłem zły moduł i trzeba go zmienić na inny i bedzie OK Tylko który ???
Ten mam :
https://shop.dcc24.eu/pl/moduly-informa ... esults=133
Jest jeszcze taki :
https://shop.dcc24.eu/pl/moduly-informa ... esults=133
Jest jeszcze jeden pod Roco R bus
https://shop.dcc24.eu/pl/moduly-informa ... esults=133
Ten link jest do strony sklepu polskiego gdzie są wszystkie informacje zwrotne do tej centrali wielosystemowej co mam DR 5000
ale interesują mnie moduły z detekcją przepływu prądu
https://shop.dcc24.eu/pl/szukaj?control ... it_search=
Chyba ze ja cos mieszam i moduł mam dobry ? To możemy zrobić tak jak Piszesz w ostatnim poście Pozdrawiam
Re: Makieta Tobi
Ja się na centralce DR5000 nie znam na tyle, żeby ci doradzać.
Skoro już kupiłeś informacje zwrotną w systemie Loconet, to może spróbuj go podłączyć do sieci Loconet w tej centralce.
Pytanie tylko, czy ta informacja przejdzie do sieci XpressNet? Nie wiem.
Musisz chyba się zdecydować, który protokół będzie u Ciebie głównym. Jeżeli XPressNet, to raczej informacje zwrotną w systemie XPressNet (czyli Roco R bus).
Pogadaj jeszcze z Karolem (właściciel sklepu).
Skoro już kupiłeś informacje zwrotną w systemie Loconet, to może spróbuj go podłączyć do sieci Loconet w tej centralce.
Pytanie tylko, czy ta informacja przejdzie do sieci XpressNet? Nie wiem.
Musisz chyba się zdecydować, który protokół będzie u Ciebie głównym. Jeżeli XPressNet, to raczej informacje zwrotną w systemie XPressNet (czyli Roco R bus).
Pogadaj jeszcze z Karolem (właściciel sklepu).
Wiki: http://wiki.gbbkolejka.pl
Program do sterowania makietami: http://www.gbbkolejka.pl
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Modelarst ... 0485039078
Program do sterowania makietami: http://www.gbbkolejka.pl
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Modelarst ... 0485039078
-
- Posty: 34
- Rejestracja: 06 mar 2017, 20:57
- System DCC: Digikeijs DR 5000 + GbbKolejka + Multimaus
Re: Makieta Tobi
No właśnie że się nie da połączyć na com5 pod loconet próbowałem wszystkie opcje po kolei ale nie chce sie połączyć z GbbKoleja łączy się tylko po Li usb na com 4
Pogadam z p.Karolem ale myśle że tu jest problem z tymi blokami że ja mam lokonet informacje zwrotną a nie wiedziałem że Xpressnet to Roco R Bus ale Wielkie Dzięki za chęć pomocy i naprowadzenie na problem . Zobaczymy co powie p. Karol na to Pozdrawiam Tomek
Pogadam z p.Karolem ale myśle że tu jest problem z tymi blokami że ja mam lokonet informacje zwrotną a nie wiedziałem że Xpressnet to Roco R Bus ale Wielkie Dzięki za chęć pomocy i naprowadzenie na problem . Zobaczymy co powie p. Karol na to Pozdrawiam Tomek
Re: Makieta Tobi
Nie o to mi chodzi. Centralkę z PC łączysz tylko po XPressNet. Natomiast układ informacji zwrotnej z centralką łączysz po kablu.
Pytanie: czy jak układ coś wykryje, to poda tą informację do centralki, która dalej poda ją po XPressNet'cie do PC?
Czyli: czy informacja z jednego systemu (Loconet) jest przekazywana do drugiego (XPressNet)?
Pytanie: czy jak układ coś wykryje, to poda tą informację do centralki, która dalej poda ją po XPressNet'cie do PC?
Czyli: czy informacja z jednego systemu (Loconet) jest przekazywana do drugiego (XPressNet)?
Wiki: http://wiki.gbbkolejka.pl
Program do sterowania makietami: http://www.gbbkolejka.pl
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Modelarst ... 0485039078
Program do sterowania makietami: http://www.gbbkolejka.pl
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Modelarst ... 0485039078
Re: Makieta Tobi
A jak próbujesz GbbKolejke połączyć z centralką po com5 (Loconet), to w Gbbkolejka musisz dodać system Loconet.
To są inne protokoły komunikacji, nie kompatybilne ze sobą... Musisz GbbKolejce powiedzieć jakim językiem ma gadać danym portem. Inaczej się nie dogadają...
To są inne protokoły komunikacji, nie kompatybilne ze sobą... Musisz GbbKolejce powiedzieć jakim językiem ma gadać danym portem. Inaczej się nie dogadają...
Wiki: http://wiki.gbbkolejka.pl
Program do sterowania makietami: http://www.gbbkolejka.pl
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Modelarst ... 0485039078
Program do sterowania makietami: http://www.gbbkolejka.pl
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Modelarst ... 0485039078
-
- Posty: 34
- Rejestracja: 06 mar 2017, 20:57
- System DCC: Digikeijs DR 5000 + GbbKolejka + Multimaus
Re: Makieta Tobi
Podgląd komunikacji z GbbKolejka te 4 pierwsze komunikaty powstały po wjeździe z jednego bloku przez rozjazd do dwóch kolejnych reszta pokazala się jak zatrzymałem loka sterowałem lokiem prze GbbKolejke
2018-12-03 21:16:18.1299 Otrzymano: Komenda (ff:fd:42:4e:40:4c)
2018-12-03 21:16:22.8491 Otrzymano: Komenda (ff:fd:42:4d:48:47)
2018-12-03 21:16:31.7159 Otrzymano: Komenda (ff:fd:42:4d:4c:43)
2018-12-03 21:16:34.6225 Otrzymano: Komenda (ff:fd:42:4d:44:4b)
2018-12-03 21:16:40.9748 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:91:65)
2018-12-03 21:16:40.9748 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:40.9904 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:90:64)
2018-12-03 21:16:40.9904 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:40.9904 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:8f:7b)
2018-12-03 21:16:40.9904 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:40.9904 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:8d:79)
2018-12-03 21:16:41.0060 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:41.0060 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:8c:78)
2018-12-03 21:16:41.0060 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:41.0060 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:8b:7f)
2018-12-03 21:16:41.0216 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:41.0216 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:8a:7e)
2018-12-03 21:16:41.0216 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:41.0372 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:89:7d)
2018-12-03 21:16:41.0372 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:41.0528 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:88:7c)
2018-12-03 21:16:41.0528 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:41.0840 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:87:73)
2018-12-03 21:16:41.0840 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:41.0840 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:86:72)
2018-12-03 21:16:41.0840 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:41.0996 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:85:71)
2018-12-03 21:16:41.0996 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:41.0996 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:84:70)
2018-12-03 21:16:41.0996 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:41.1152 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:83:77)
2018-12-03 21:16:41.1152 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:41.1152 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:82:76)
2018-12-03 21:16:41.1152 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:41.1152 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:80:74)
2018-12-03 21:16:41.1152 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:18.1299 Otrzymano: Komenda (ff:fd:42:4e:40:4c)
2018-12-03 21:16:22.8491 Otrzymano: Komenda (ff:fd:42:4d:48:47)
2018-12-03 21:16:31.7159 Otrzymano: Komenda (ff:fd:42:4d:4c:43)
2018-12-03 21:16:34.6225 Otrzymano: Komenda (ff:fd:42:4d:44:4b)
2018-12-03 21:16:40.9748 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:91:65)
2018-12-03 21:16:40.9748 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:40.9904 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:90:64)
2018-12-03 21:16:40.9904 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:40.9904 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:8f:7b)
2018-12-03 21:16:40.9904 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:40.9904 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:8d:79)
2018-12-03 21:16:41.0060 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:41.0060 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:8c:78)
2018-12-03 21:16:41.0060 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:41.0060 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:8b:7f)
2018-12-03 21:16:41.0216 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:41.0216 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:8a:7e)
2018-12-03 21:16:41.0216 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:41.0372 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:89:7d)
2018-12-03 21:16:41.0372 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:41.0528 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:88:7c)
2018-12-03 21:16:41.0528 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:41.0840 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:87:73)
2018-12-03 21:16:41.0840 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:41.0840 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:86:72)
2018-12-03 21:16:41.0840 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:41.0996 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:85:71)
2018-12-03 21:16:41.0996 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:41.0996 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:84:70)
2018-12-03 21:16:41.0996 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:41.1152 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:83:77)
2018-12-03 21:16:41.1152 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:41.1152 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:82:76)
2018-12-03 21:16:41.1152 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)
2018-12-03 21:16:41.1152 Wysłano: Komenda (ff:fe:e4:13:00:03:80:74)
2018-12-03 21:16:41.1152 Otrzymano: Komenda (ff:fe:01:04:05)