Synchronizacja semaforów, rozjazdów.
Re: Synchronizacja semaforów, rozjazdów.
Jak rozwiązałeś ten problem ? Ja mam podpiete do dekodera akcesoriów i nie zmieniaja mi sie kolory ?
- Wmac127
- Posty: 319
- Rejestracja: 12 lut 2017, 16:20
- System DCC: XpressNet; LENZ - LZV100, LH100, LH01
Re: Synchronizacja semaforów, rozjazdów.
To był mój błąd w "adresowaniu" w MS8ACC jeśli go używasz jako dekoder rozjazdów to adresujesz kanał A CV1=1 i wtedy kolejne 4 porty dekodera mają adresy 5,6,7 i 8. Natomiast jeśli jest dekoderem akcesoriów wtedy kanał A CV=1 i porty mają kolejne adresy 1,wyjścia:0-1;adres 1, wyjścia:2-3;adres 1,wyjścia:4-5;adres 1 wyjścia: 6-7.
Na Twojej makiecie 3112 masz błąd. Semafor w bloku E masz adres 8, wyjścia 0-1, jest OK ale w bloku D masz wyjścia 3 i 4 a powinno być 2 i 3.
Przynajmniej u mnie w dekoderze MS8ACC to by tak nie zadziałało.
Stąd może problem.
Na Twojej makiecie 3112 masz błąd. Semafor w bloku E masz adres 8, wyjścia 0-1, jest OK ale w bloku D masz wyjścia 3 i 4 a powinno być 2 i 3.
Przynajmniej u mnie w dekoderze MS8ACC to by tak nie zadziałało.
Stąd może problem.
Pozdrawiam
MAciej
MAciej
- Wmac127
- Posty: 319
- Rejestracja: 12 lut 2017, 16:20
- System DCC: XpressNet; LENZ - LZV100, LH100, LH01
Re: Synchronizacja semaforów, rozjazdów.
Działa? A czy w bloku D nie powinno być: Adres dekodera 11 a wyjścia 2 i 3. Bo w bloku E jest adres 11 wyjścia 0 i 1. Jeśli to jest ten sam dekoder.
Pozdrawiam
MAciej
MAciej
Re: Synchronizacja semaforów, rozjazdów.
Czesc, nie bardzo rozumiem o co z tym adresowaniem chodzi. Mam dekoder digikeijs 4018. Ma wyjscia na 8 sygnalizatorow. Mam okreslony blok w ktorym na poczatku i na koncu dalem semafor. Dla jednego daje adres 8 wyjscie 0-1, dla drugiego adres 8 i wyjscie na dekoderze ktore jest akurat wolne czyli np. 3-4. Nie musze miec w bloku uporzadkowanej kolejnosci wejsc czyli Blok A wejscia 0-1 drugi 2-3 ?
- Wmac127
- Posty: 319
- Rejestracja: 12 lut 2017, 16:20
- System DCC: XpressNet; LENZ - LZV100, LH100, LH01
Re: Synchronizacja semaforów, rozjazdów.
Jeśli masz jeden dekoder z 8-ma wyjściami to adres dekodera jest jeden, czyli np.8. Wyjścia oczywiście nie muszą być po kolei. Tu jednak wygląda, że zgubiłeś wyjście 2, chyba, że masz jakieś inne intencje podłączania.
Pozdrawiam
MAciej
MAciej
Re: Synchronizacja semaforów, rozjazdów.
Ok, teraz zauważyłem o co chodzi, ale w międzyczasie uporzadkowalem te wyjscia i teraz jest ok, ale światła i tak mi nie działają. Z poziomu centralki moge nimi sterować, ale z gbbkolejka ani rusz.
- Wmac127
- Posty: 319
- Rejestracja: 12 lut 2017, 16:20
- System DCC: XpressNet; LENZ - LZV100, LH100, LH01
Re: Synchronizacja semaforów, rozjazdów.
W GbbK rozjazdami można sterować ręcznie. Semafory będą się włączać po ustawieniu drogi przebiegu z bloku do bloku. Spróbuj tak zrobić.
A światła semaforów świecą się po uruchomieniu GbbK? Powinny podawać sygnał "STÓJ"
Pozdrawiam
MAciej
MAciej
Re: Synchronizacja semaforów, rozjazdów.
Właśnie w tym problem. Na planszy zmienia się sygnał podczas wyjazdu loka z bloku, ale w rzeczywistości nie.
Próbowałem poprzez urządzenia, też nie działa. Musi być problem z adresowaniem, tak jak pisał Piotr, ale nie wiem jaki adres mam dać .
Próbowałem poprzez urządzenia, też nie działa. Musi być problem z adresowaniem, tak jak pisał Piotr, ale nie wiem jaki adres mam dać .
Re: Synchronizacja semaforów, rozjazdów.
Po uruchomieniu programu wszystkie semafory mają sygnał czerwony.
Re: Synchronizacja semaforów, rozjazdów.
Temat semaforow zamknięty, już sobie poradziłem. Błąd tkwił w błędnych adresach jakie wprowadziłem do centralki DR5000. Mialem wprowadzac adresy zwrotnic z gbbkolejka ktore sie tam pokazywały jak podpinalem kazda sygnalizacje a nie adres przeze mnie podawany do sygnalizacji. Pozdrawiam