Strona 4 z 7

Re: Semafory świetlne wielokomorowe

: 08 mar 2020, 21:59
autor: Wmac127
gbbsoft pisze: 08 mar 2020, 21:36 Zbadałem semafor A2.

Zdefiniowałeś sygnał S2 jako: Brak ograniczeń + Brak ograniczeń a powinieneś jako: Brak ograniczeń + Dowolne
Podobnie sygnał S1.
Czyli dowolne należy stosować jak następny semafor nie jest wielokomorowym, czy tak?
W przeciwnym wypadku: jeżeli próbujesz puścić loka z 'bloku 10' do 'bloku 1' i w bloku 1 jest sygnał "stój", to nie ma takiego sygnału, który pasuje, bo wszystkie wymagają, aby na następnym semaforze było "Bez ograniczeń", a jest "Stop".
CZyli to by zadziałało jak na następnym byłby S2?
Spróbuję poustawiać wg zaleceń.

Re: Semafory świetlne wielokomorowe

: 09 mar 2020, 07:14
autor: gbbsoft
Rodzaj następnego semafora nie ma znaczenia.

Zadziałałoby, gdybyś po puszczeniu pociągu na następnym zrobił s2

Re: Semafory świetlne wielokomorowe

: 09 mar 2020, 10:44
autor: Wmac127
gbbsoft pisze: 09 mar 2020, 07:14 ... Zadziałałoby, gdybyś po puszczeniu pociągu na następnym zrobił s2
To jakie zastosowanie ma "Ograniczenie za następnym semaforem/blokiem" ?

Re: Semafory świetlne wielokomorowe

: 09 mar 2020, 11:37
autor: gbbsoft
Określa, jakie warunki ma spełnić droga między następnym i jeszcze następnym blokiem, aby dany sygnał został wybrany.

Przy 3 sygnałach, to w tej części wybierz "dowolne", bo te 3 sygnały są w żaden sposób zależne od drogi za następnym blokiem.

Re: Semafory świetlne wielokomorowe

: 09 mar 2020, 18:12
autor: Wmac127
Mam jeszcze jedno pytanie. Jak wyświetlić sygnał manewry Ms2 na semaforze. Przeglądałem, ale znalazłem tylko w prędkość manewrowa. Jak to powiązać aby na semaforze A1 pokazał się sygnał Ms2 i lokomotywa ruszyła z prędkością manewrową?

Re: Semafory świetlne wielokomorowe

: 10 mar 2020, 18:16
autor: gbbsoft
Po prawym przyciskiem myszki, na końcu bloku, masz opcje "Uruchom manewrowanie". Wtedy ustawiany jest sygnał manewrowy i jazda jest do najbliższego bloku.

Re: Semafory świetlne wielokomorowe

: 29 paź 2021, 21:33
autor: tkarkady
W końcu i u mnie przyszła pora na semafory świetlne . Nie wiedziałem jaki dekoder będzie dobry do współpracy ze SmartControl i trochę na "czuja" kupiłem Digikejs'a 4018. To był dobry pomysł bo poszło zgodnie z planem.
Natrafiłem natomiast na problem innego typu, używam laptopa z ekranem o przekątnej 40cm, z uwagi na rozmiary makiety schemat mam podzielony na razie na dwie plansze a wkrótce dojdzie trzecia. Wszystko jest ok i dobrze czytelne tylko te semafory są bardzo małe, stąd moje pytanie i prośba, czy nie byłoby możliwości żeby np. opcjonalnie można było zwiększyć ich rozmiary o połowę albo nawet dwukrotnie ?

Re: Semafory świetlne wielokomorowe

: 01 lis 2021, 21:43
autor: gbbsoft
Semafor nie może wychodzić poza kwadrat.
Zostaje ci dokupić duży monitor :-)

Re: Semafory świetlne wielokomorowe

: 02 lis 2021, 20:11
autor: tkarkady
Że nie może wychodzić poza kwadrat to podejrzewałem ale to nie zmienia faktu że miejsca jest tam jeszcze dużo.
W związku z tym że nazwa semafora jest praktycznie nieczytelna bo zawsze zachodzi na linię bloku to ja stosuję opis tekstowy obok semafora.
Nie przeszkadza mi że nie jest powiązany z semaforem, jako identyfikator wystarczy jedna cyfra lub litera.
Mogłoby to wyglądać jak niżej, światła i opis są 3 razy większe

Re: Semafory świetlne wielokomorowe

: 03 lis 2021, 13:50
autor: gbbsoft
Coś wymyśliłem. Zobacz, czy teraz jest lepiej. Wersja wystawiona.
Alternatywny wygląd semafora trzeba zaznaczyć w jego parametrach.