Dzień dobry!
Zainstalowałem na makiecie moduły LR101 i LB101.Ze względu na sterowanie obrotnicy podłączyłem i skonfigurowałem z Gbb kolejką DR5000
Digikeijsa.Po podłączeniu RS w DR5000 do LR101 nie widać lokomotywy w Gbb kolejce.Komunikacja z programem po Xpresnet.Dodam,że w DR5000
w monitorze RS loki są widoczne w blokach.Jaki może być powód,że nie widć w programie mimo wpisania adresu z LR101 np. 68/1.
Czy ktoś użytkujący Gbb kolejkę ma taki układ-proszę o info.

Awatar użytkownika
gbbsoft
Admin
Posty: 1768
Rejestracja: 09 lip 2008, 23:19
Miasto: Warszawa
System DCC: Lenz + Roco

Re: Digikeijs a Lenz

Post autor: gbbsoft » 24 paź 2019, 21:16

Powód mogą być dwa:
- wpisany jest zły adres w GbbKolejka
- centralka nie przesyła informacji do programu.

Uruchom 'podgląd komunikacji z DCC' i spróbuj uchwycić komendy, które przychodzą do programu w momencie zadziałania informacji zwrotnej.
Jeżeli takich nie ma, to centralka nie przysyła takich informacji. Jeżeli są, to przyślij do mnie - odczytam ci adres.