Semafor świetlny i dekoder ACCUni

Awatar użytkownika
gbbsoft
Admin
Posty: 2179
Rejestracja: 09 lip 2008, 23:19
Miasto: Warszawa
System DCC: Lenz + Roco

Re: Semafor świetlny i dekoder ACCUni

Post autor: gbbsoft »

"przeciwne polecenie" ja rozumiem tak:
Wyjścia sa połączone w pary: 1z2, 3 z 4, itd.
Włączenie 1 wylacza 2,włączenie 2 wyłącza 1.
Wiec jeżeli masz semafor czerwone+zielone, to możesz go podłączyć do takiej pary, bo włączenie jednego wyłącza drugie.

Ale jeżeli masz światło białe, to możesz go podłączyć do 1, ale 2 musisz zostawić puste, bo aby wyleczyć 1 to musisz włączyć 2.

W skrajnym przypadku rzeczywiście mając 20 wyjść obsluzysz tylko 10 swiatel.
martinezo
Posty: 28
Rejestracja: 04 sie 2010, 11:10

Re: Semafor świetlny i dekoder ACCUni

Post autor: martinezo »

marekm pisze: 07 wrz 2017, 15:40 Tak chodzi o dekoder AccUni10 z dziesięcioma wyjściami.
OK. Były dwie wersje:
1. stara w której ostatnie wyjścia 7 i 8, 9-10 przełączały się razem - jednym poleceniem (7 ON - 8 OFF, 7OFF - 8 ON druga para tak samo)
2. ostatnia w której wszystkie wyjścia były niezależne

Którą masz wersję?
marekm pisze: 07 wrz 2017, 15:40 Czy mógłbyś napisać jak wygląda procedura "programowania przez przesłanie polecenia"?
1. system włączony
2. wciskasz na chwilę switch na płytce
3. wyjścia zaczynają migać
4. wysyłasz polecenie z np. MM jak do rozjazdów "w lewo" bądź "w prawo" na konkretnym ustawionym w MM numerze urządzenia
5. zacznie mrugać wyjście 2 - robisz to samo dla wyjścia nr 2 co w punkcie wyżej
6. jak wyżej aż zapiszesz wszystkie wyjścia - po ostatnim dekoder sam wyjdzie z trybu programowania
marekm pisze: 07 wrz 2017, 15:40 Jak zrealizować "przeciwne" polecenie"?
Poleceniem "przeciwnym" do polecenia "w lewo" jest polecenie "w prawo" (i odwrotnie ;) )
marekm pisze: 07 wrz 2017, 15:40 Gdzie i jak kupić dekoder MS4ACC Signal?
-> martinezo(małpolud)onet.pl
marekm pisze: 07 wrz 2017, 15:40 Gdzie znaleźć jakąkolwiek dokumentację/instrukcję do tego (ale i innych) dekodera?
-> martinezo(małpolud)onet.pl
marekm pisze: 07 wrz 2017, 15:40 Będę wdzięczny za odpowiedź, bo na chwilę obecną mam taka sytuację, że kupiłem
dwa dekodery z 20 wyjściami, co miało pozwolić na obsługę 20 świateł w sygnalizatorach,
a z tego co zostało tu napisane wygląd, że obsłużę tylko 10 :( .
Zależy którą wersję AccUni10 masz.
1. masz 2x8 niezależnych
2. masz 2x10 niezależnych
Pozdrawiam
martinezo

martinezo(małpa)onet.pl
marekm
Posty: 24
Rejestracja: 13 lis 2016, 22:30

Re: Semafor świetlny i dekoder ACCUni

Post autor: marekm »

Marinezo - dzięki za opisanie tej procedury programowania.
Wygląda na to, że się udało, tzn. przypisałem 7 świateł (3 na jednym semaforze i 4 na drugim)
do 7 numerów urządzeń na MM (od 50 do 56). Wystarczy do tego oczywiście 7 wyjść dekodera.

Udało mi się w GBBKolejce wprowadzić dwa takie semafory do bloków.
uklad.JPG
Stan jest taki, że semafor trzykomorowy wyświetla sygnał S1, a gdy wyprawiam lokomotywę w trasę zmienia się na S2.
Gdy w programie wybiorę opcję Uruchom pociąg - sygnał zastępczy to zapala się czerwone a białe ślicznie mruga.

Na semaforze czterokomorowym niestety tak pięknie nie jest:
- świeci S1 - OK
- gdy przebieg jest "na wprost" świeci S2 - OK
- na sygnał zastępczy - OK
- gdy zmieniam ustawienie zwrotnicy Z2a/b i wyprawiam lokomotywę niestety nie wyświetla się sygnał S10 (zielony i pomarańczowy).

Pomocy :)
Załączniki
matryca.JPG
Awatar użytkownika
gbbsoft
Admin
Posty: 2179
Rejestracja: 09 lip 2008, 23:19
Miasto: Warszawa
System DCC: Lenz + Roco

Re: Semafor świetlny i dekoder ACCUni

Post autor: gbbsoft »

marekm pisze: 10 wrz 2017, 21:53 - gdy zmieniam ustawienie zwrotnicy Z2a/b i wyprawiam lokomotywę niestety nie wyświetla się sygnał S10 (zielony i pomarańczowy).
A co wyświetla?
marekm
Posty: 24
Rejestracja: 13 lis 2016, 22:30

Re: Semafor świetlny i dekoder ACCUni

Post autor: marekm »

Przepraszam za zamieszanie - już wszystko jest OK.
Problemem było to, że ustawiałem tylko przebieg do następnego bloku.
Po zdefiniowaniu całego przebiegu działa jak należy
ODPOWIEDZ